Цитата(scasi @ 2.5.2012, 7:31)

Персонал вешает Энергомонитор на него и пытается сфазировать, и не может.
Ну, скорее всего, это недостаток опыта у персонала...

А ещё может оказаться, что ошибка в цепях учёта.
Цитата
Углы фаза А - 0, фаза В - 150, фаза С - 74, косинусы по фазам 0 0,5 0,3
Cчетчик при верхнем условие пишет не правильное чередование фаз. Почему такое возможно?
Точно. Ошибка в цепях учёта, и к гадалке не ходи.
Важно точно знать ожидаемый характер нагрузки.
Пример.
К ТП мощностью 250 кВА подключена нагрузка около 3 кВА (замерено клещами на момент измерения). Электронный счетчик на высокой стороне показывает около 3,5 кВт при косинусе 0,99.
Вопрос: правильно ли включён счетчик?
Ответ: грубейшая ошибка. Перепутаны цепи ТТ и их полярность. Косинус при такой нагрузке должен быть около 0,5.
Относительно порчи клиентом качества электричества. Если в договоре на электроснабжение нет пункта относительно санкций, замучаешься по судам таскаться.
Однако если в ТУ было требование относительно компенсации, а клиент его не выполняет, логично прервать договор и заключить уже на новых условиях, где будет расстрел за косинус менее 0,96.
Цитата(scasi @ 26.4.2012, 4:18)

нашли причину:
На измер-м ТН на вводе пробило один из трех высоковольтных предохранителей, и поэтому счетчик не верно считал.
При электронном счетчике можно это вычислить по напряжениям, замеренным счетчиком. А ещё бывает, что горелый предохранитель сохраняет некоторую проводимость и на обоих концах предохранителя указатель показывает наличие... только немного иначе. И персонал ошибается.